南都讯 记者丰雷 昨日上午9时许,罗湖区莲塘鹏兴花园5期1栋“穿衣戴帽”工程工地上,一名男工为电焊机接线时疑遭电击倒地,深圳人民医院120救护车到场,急救人员确认男工身亡。离奇的是,工头却派人用轿车将死亡男工送到医院“抢救”,并谎称“受伤工人救活了,没大事”。
据该工地不愿透露姓名的工人介绍,事发当时两名工人爬上脚手架,另一名姓李的工人在一楼操作电焊机,“砰”的一声响,其突然倒地,大伙围上去看时,其已嘴角流血一动不动,赶忙拨打120,深圳市人民医院派救护车到场,医护人员诊察确认李先生死亡后坐上救护车离去。
据市人民医院介绍,死者原本留在现场等待警方调查,但奇怪的是,死者又被人用轿车送到医院,医护人员再次诊察并确认李先生已经死亡,尸体被移送太平间。
鹏兴花园5期管理处主任助理蔡先生告诉南都记者,小区“穿衣戴帽”工程7月中旬开工,由莲塘街道办组织施工,已承包给江西中恒建筑公司,现场包工为黄先生,但事发后,黄先生并未露面,管理处致电黄先生时被告知“触电工人被送往医院,已经抢救过来了,没大事”。
南都记者到场时,死者已不在现场,工头黄先生也称“已把工人送到医院抢救,救活了,没大事,已经出院了”。
罗湖警方称,事发后,已经接到工人李先生触电死亡警情,按程序,在法医到场勘查前,任何人不得转移死者尸体,但不知何因,死者被工地派人又送到医院了。目前,警方仍在进一步调查中。
——显然是电焊机漏电而作业者未佩戴绝缘防护用品导致触电身亡。
一.手工电焊作业防触电安全要求:
1.穿戴绝缘鞋、手套、工作服、面罩、头盔等劳动防护用品;
2.电焊机外壳应可靠接保护导体;
3.电焊机应经端子排接线,接线正确,避免产生有害环流;
4.电焊机一、二次电源线均应采用铜心橡皮电缆,一次线长度不宜超过2-3m;
5.电焊机一、二次线圈绝缘电阻合格;
6.移动电焊机前必须切断电源。
二.手工电焊作业防火防爆安全要求:
1.离焊接作业点5m以内及下方不得有易燃物品,10m以内不得有乙炔发生器或氧气瓶等;
2.不得在储存汽油、煤油等易燃物品的容器上进行焊接作业;
3.焊接管子时,管子两端应当打开,并不得有易燃物品;
4.不得带压焊接压力容器;
5.焊接盛过可燃气体或可燃液体的容器前,应先打开盖反复清洗容器内残留危险物质;
6.在锅炉内、管道内、井下、地坑内焊接前,应先清除其内残留的危险物质。
很多长期从事工程的人员,倚着有"经验",经常直接两根电线插到插座内,经常工作时没有灭火器在工作区域内以防止火灾.
都是"经验"惹的祸!
智者千虑,必有一失;
愚者千虑,必有一得。
欢迎光临 企业社会责任论坛 (http://chinacsra.org.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |