建筑灭火器配置计算实例
一、厂房灭火器设计计算
该厂房建筑面积为450m2 ,为严重危险等级,C类气体火灾,
则 Q= K×(S/U)
由于该建筑已经设置了室内消火栓系统,所以K取0.9,
Q=0.9×(450/0.5)=810
根据《建筑灭火器配置设计规范GB50140-2005》,严重危险等级,C类气体火灾单具灭火器最小配备级别为89B,则需要的灭火器数量为:
N=810/89=9.10个
故,取设计灭火器数量为10个。
在布置消火栓时,每个设置点设置2具灭火器,5个设置点,每个设置点的灭火级别为:
QC=Q/N=810/5=162B
所以选用MF/ABC5型磷酸铵盐灭火器,共10具,每个设置点设置2具,设置点间距不大于18m。
二、辅跨灭火器设计计算
1、辅跨一层在高低压配电室内设置灭火器。
该高低压配电室面积为162 m2,为中危险等级,E类火灾,
则 Q= K×(S/U)
由于辅跨为设置室内消火栓系统和灭火系统,所以K取1.0,
Q=1.0×(162/1)=162
根据《建筑灭火器配置设计规范GB50140-2005》,中危险等级,E类火灾单具灭火器最小配备级别为55B,则需要的灭火器数量为:
N=162/55=2.95个
故,取设计灭火器数量为3个,该3具灭火器设置在一个设置点,该设置点的灭火级别为:
QC=Q/N=162/1=162B
所以选用3具MF/ABC5型磷酸铵盐灭火器。
2、辅跨二层在走廊内设置灭火器。
辅跨二层的面积为324 m2,为中危险等级,E类火灾,
则 Q= K×(S/U)
由于辅跨为设置室内消火栓系统和灭火系统,所以K取1.0,
Q=1.0×(324/1)=324
根据《建筑灭火器配置设计规范GB50140-2005》,中危险等级,E类火灾单具灭火器最小配备级别为55B,则需要的灭火器数量为:
N=324/55=5.89个
故,取设计灭火器数量为6个。
在布置消火栓时,每个设置点设置2具灭火器,3个设置点,每个设置点的灭火级别为:
QC=Q/N=324/3=106B
所以选用MF/ABC5型磷酸铵盐灭火器,共6具,每个设置点设置2具,设置点间距不大于18m。、
以下为朋友给我推荐的快速计算表,只要输入建筑物的面积即可知道应该配置的灭火器数量。
谭兄,可以先将.exe格式的文件先压缩成rar.或zip格式,然后就可以上传了。
多谢安可,俺听您的,果然管用呢。
[upload=rar]viewfile.php?id=1566[/upload]学习一下的说
[em140]谭版的计算没错,但你忽略了一个非常重要的依据(忘了叫啥来的,间距?)。
公式算出来的配置数量可以是最少配置数量。
上述公式计算出来的灭火器数量是最少配置数量。
关于灭火器的布置间距,可参考以下两点要求:
1.《建筑灭火器配置设计规范》规定:手提式灭火器最大保护距离为25米,推车式灭火器最大保护距离为50米;
2.ICTI商业行为守则规定:灭火器使用者同灭火器的距离不应超过75英尺(23米)。
学习了。
有清晰的数字距离,比以往的估计要好得多。
上述公式计算出来的灭火器数量是最少配置数量。
关于灭火器的布置间距,可参考以下两点要求:
1.《建筑灭火器配置设计规范》规定:手提式灭火器最大保护距离为25米,推车式灭火器最大保护距离为50米;
2.ICTI商业行为守则规定:灭火器使用者同灭火器的距离不应超过75英尺(23米)。
感觉这样操作比主题贴更加实用,因为计算还是比较麻烦的,哈哈
[em140]一般工厂(严重危险程度,可能造成群死群伤或劳动密集型企业)就按面积/50平方就可以得出最少灭火器数量啦,最少不得少于2枚
当然如果工厂选好了灭火器种类(一般选ABC干粉+5公斤),则忽略面积而按灭火器保护距离(15米)来配置,每一个位置配置2枚,数量会多,当然绝对符合标准。
学习了...支持
欢迎光临 企业社会责任论坛 (http://chinacsra.org.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |