图片有点小,细节处可能会看不太清楚。
现场无安全警示标识。
没有设置防护棚,安全网。
脚手架搭得太简陋,也没有防护栏,易造成施工人员从脚手架上跌落
因防护措施不到位,高空作业人员应该系安全带
灭火器直接放于地上不符合要求。
气罐钢瓶不能倒放在地上,且要有固定措施以防倾倒。
另外,空压机储气罐所在区附近是不能进行焊接作业的,以防引起爆炸。
就说这些了,不对的、不完善的,后来者纠正和补充
飘进来,看一看!
安全第一,重在实施!
添2点
1。 气罐也好,其他的也行,是否应该空罐维修?
2。 至于烧焊,第1点也决定了很多因素,根本在于是否有明火作业许可证?
Chuhanchen说得正点,Johnz提得在行,支持!
另外,虽然地面上放了两支灭火器以备救援之需,可除了一个焊接工“高高在上”之外,下面根本没有安全监护人,灭火器也就形同虚设了。
谭老,麻烦说说室外明火作业时,灭火器应该怎么放?
chunhanchen提出灭火器直接放在地上不符合要求,其实操作时直接放在地上应该不影响吧?
偶觉得操作时可以直接放在地上。
不放在地上,那放哪里?
注:偶只是感觉,没有依据。
有依据的童鞋,上。
另外还有一个问题,这焊接的时候灭火器离焊接点的距离应该多少好?
我可不想点爆了灭火器
[em129]
tsu duo ma die,貌似我有个焊接的培训稿,查查先
[em129]谭老,麻烦说说室外明火作业时,灭火器应该怎么放?
chunhanchen提出灭火器直接放在地上不符合要求,其实操作时直接放在地上应该不影响吧?
明火作业现场,将灭火器临时放在地上是可以接受的,当然要是连灭火器存放箱一起拎过来就更理想了。
灭火器临时放置位置应为平面距离明火作业点5m~10m为宜。
明火作业现场,将灭火器临时放在地上是可以接受的,当然要是连灭火器存放箱一起拎过来就更理想了。
灭火器临时放置位置应为平面距离明火作业点5m~10m为宜。
学到新东西了。谢谢指正!多谢谭版,多谢大家!呵呵