企业社会责任论坛

标题: [讨论]一起来分析安全隐患 [打印本页]

作者: 飞鱼    时间: 2011-5-25 11:11
标题: [讨论]一起来分析安全隐患
[Point=200][upload=jpg]forum/2011-05/1306293057871190.jpg[/upload]
[/Point]
作者: 飞鱼    时间: 2011-5-25 11:13
沙发自己坐,大家一起来分析下有多少安全隐患吧。
作者: 温小菜    时间: 2011-5-25 12:16
好象没系安全带?
作者: chuhanchen    时间: 2011-5-25 12:40

图片有点小,细节处可能会看不太清楚。

现场无安全警示标识。

没有设置防护棚,安全网。

脚手架搭得太简陋,也没有防护栏,易造成施工人员从脚手架上跌落

因防护措施不到位,高空作业人员应该系安全带

灭火器直接放于地上不符合要求。

气罐钢瓶不能倒放在地上,且要有固定措施以防倾倒。

另外,空压机储气罐所在区附近是不能进行焊接作业的,以防引起爆炸。

就说这些了,不对的、不完善的,后来者纠正和补充


作者: 晓狐    时间: 2011-5-25 16:19
楼上分析得蛮到位啊,看看大家还有什么补充的?
作者: 冰凉一夏    时间: 2011-5-26 00:24

飘进来,看一看!

安全第一,重在实施!


作者: Johnz    时间: 2011-5-26 08:23

添2点

1。 气罐也好,其他的也行,是否应该空罐维修?

2。 至于烧焊,第1点也决定了很多因素,根本在于是否有明火作业许可证?


作者: 谭顺元    时间: 2011-5-26 09:00

Chuhanchen说得正点,Johnz提得在行,支持!

另外,虽然地面上放了两支灭火器以备救援之需,可除了一个焊接工“高高在上”之外,下面根本没有安全监护人,灭火器也就形同虚设了。


作者: Johnz    时间: 2011-5-26 15:58

谭老,麻烦说说室外明火作业时,灭火器应该怎么放?

chunhanchen提出灭火器直接放在地上不符合要求,其实操作时直接放在地上应该不影响吧?


作者: 边城一刀    时间: 2011-5-26 16:15

偶觉得操作时可以直接放在地上。

不放在地上,那放哪里?

注:偶只是感觉,没有依据。

有依据的童鞋,上。


作者: Johnz    时间: 2011-5-26 16:40

另外还有一个问题,这焊接的时候灭火器离焊接点的距离应该多少好?

我可不想点爆了灭火器

[em129]

tsu duo ma die,貌似我有个焊接的培训稿,查查先

[em129]
作者: 谭顺元    时间: 2011-5-27 14:09
QUOTE:
以下是引用Johnz在2011-05-26 15:58:47的发言:

谭老,麻烦说说室外明火作业时,灭火器应该怎么放?

chunhanchen提出灭火器直接放在地上不符合要求,其实操作时直接放在地上应该不影响吧?

明火作业现场,将灭火器临时放在地上是可以接受的,当然要是连灭火器存放箱一起拎过来就更理想了。

灭火器临时放置位置应为平面距离明火作业点5m~10m为宜。


作者: Johnz    时间: 2011-5-27 18:41
貌似这2个焊工是带着家伙就上塔开工了?
作者: 谭顺元    时间: 2011-5-28 08:35
还有那一排高耸的黑大罐,还位于高压电线正下方,此乃安全布局之大忌。
作者: 飞鱼    时间: 2011-5-28 13:50
很好啊,大家多讨论讨论吧!
作者: chuhanchen    时间: 2011-5-28 14:01
QUOTE:
以下是引用谭顺元在2011-05-27 14:09:37的发言:

明火作业现场,将灭火器临时放在地上是可以接受的,当然要是连灭火器存放箱一起拎过来就更理想了。

灭火器临时放置位置应为平面距离明火作业点5m~10m为宜。

学到新东西了。谢谢指正!多谢谭版,多谢大家!呵呵