在ICTI标准中有,有多个条款要求粉尘控制: 10.18 发热设备,如:便携式加热器、发电机、烤炉等是否远离易燃材料(包括粉尘、油、脂和纤维)? 工厂指引 .便携式加热器、马达、烤箱等发热设备应远离易燃物料(如:粉尘、油、脂和纤维品)。电弧类的电火花可引燃粉尘、油、脂及纤维等有害积聚物。 10.29 可燃粉尘(木屑、面粉、淀粉)的区域是否得到有效维护和清洁? 工厂指引 . 作业区内的可燃粉尘和微粒应妥善清除,以免造成空气危害。 .用扫帚清扫粉尘微粒的方法,仅适用于真空吸尘器泄漏少量粉尘或微粒的时候。用风枪吹拂也非适当的除尘方法,故不应使用。 10.30 溶剂喷涂或产生粉尘的作业区域是否由防火材料建造?是否加以妥善维护、清洁和适当通风?距离明火、火花、运行电机和其它火源是否至少有20尺(6米)? 工厂指引 . 溶剂喷涂作业区不应有如明火或火星等点火源,而且不应有残留喷剂残余积聚。喷涂车间(包括地板及隔板)应用耐火材料构建。传输带、滑轮以及其它电动传动装置在设计上应可防止喷剂残余物聚集。若通风不足,则所有电气设备(灯、开关、插座、马达等)应当是专为在危险环境中使用而设计的,并取得认可(如防爆,安装定位妥善)。(注:喷涂残留物为火灾隐患,建议每月清理一次。抽气管道和过滤器应定期检查,必要时至少每季清理一次。喷涂工作间在设计上应有充足的通风与干爽环境,这是控制热量聚集和控制起火源所必需的)。 11.24 使用油漆和化学品(如溶剂、爆料、粉尘)的地方是否有适当的局部废气拜谢装置? 工厂指引 .如作业中需要储存、使用、混和溶剂型油漆类的易燃液体时,应设置适当的局部抽风装置,以防止挥发气体积聚导致火灾或危害健康。为取得是佳控制效果,除了抽排气外,还应有效培训员工,将危险液体及挥发气体有效控制在特定的范围内、控制潜在点火源以及在作业处安装消防系统等。严格执行禁止吸烟的政策。其它作业场所,如焊接、电镀及油漆调混等区域可能需要安装废气排气过滤设备。已受污染的空气不得继续流动或回流进入其它通风口。应保证良好通风和干爽区设计,以防止热量聚集和避免火源接触。 .在易燃液体,如溶剂弄油漆的使用和混合调配中,要严格控制这类物质的存储、处理及使用过程,这是管理层的责任。 如果工厂能完全达到ICTI的要求,粉尘控制应是不成问题的。 我的建议,大家在执行标准时要严格认真,不仅仅为了一张证书,为了投资人的财产安全,更是为了员工的生命健康安全。 xiaowang |