设为首页收藏本站

企业社会责任论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 10409|回复: 30
打印 上一主题 下一主题

[讨论]三辊闸的使用

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-7-20 15:06:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

马上注册,结交更多社会责任专业人士,享用更多功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

[upload=jpg]forum/2010-07/1279609429898665.jpg[/upload]

大家来讨论一下三辊闸在厂房中的使用,是否符合消防安全管理法律法规要求。

回复最完全者可获得200金币。


 

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享淘帖 支持支持
2#
发表于 2010-7-20 15:35:01 | 只看该作者

我看肯定不合格,明显影响疏散嘛。

3#
发表于 2010-7-20 17:20:00 | 只看该作者
卷闸门、横拉门、电动门均不宜使用于工厂安全出口,三辊闸更要禁止使用。
4#
发表于 2010-7-20 17:29:51 | 只看该作者

《建筑设计防火规范》7.4.12:

2.民用建筑及厂房的疏散用门应采用平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门;

5#
发表于 2010-7-20 17:31:34 | 只看该作者
QUOTE:
以下是引用谭顺元在2010-07-20 17:29:51的发言:

《建筑设计防火规范》7.4.12:

2.民用建筑及厂房的疏散用门应采用平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门;

但下面一句话也说到电子装置,又如何解释呢?

6#
发表于 2010-7-20 19:01:51 | 只看该作者

我也觉得三辊闸在紧急逃生时不便于疏散。这种一般也只有在管理比较规范的大工厂才容易见到,好像广东的大厂蛮常见,但我在这边倒很难见着。

7#
发表于 2010-7-20 19:18:56 | 只看该作者

谭版提到的卷帘门倒是不少工厂的仓库或车间有这样子,也有些工厂是横拉门,但我倒没遇见审核员有明确提出这问题,不知是审核员自动忽略,还是在这一块上被集体忽略?

另我曾见到有一工厂的车间大门是折叠的,就是有点像那种传统折叠屏风一样,那车间的门设置得特别高大,够集装箱开进去。当时门没有全部打开,有一部分还折叠在一起,但两边门之间的出口宽度已经四五米宽了,当时审核说这个他保留意见,会提交客户那边,但建议是将门折叠的部分全拉开并打开。还有一点就是,这门并不是往外开的,而是朝里开的,但这点审核员却没提出什么说法。请问谭版是何观点?

8#
发表于 2010-7-21 08:45:13 | 只看该作者

多谢楼上几位大版点评!个人意见——

1.折叠门、卷帘门开门时明显要更费时费力,所以不宜用于安全出口;

2.电动门若没有备用电源,应急时一旦断电就更麻烦了;

3.作为疏散出口,门朝里开永远都是不可取的。

[此帖子已经被作者于[lastedittime]1279673495[/lastedittime]编辑过]
9#
发表于 2010-7-21 09:23:29 | 只看该作者

1,作为咨询师,我是首先要建议工厂不要用三辊闸作为安全出口的,因为无论设计的多么先进,影响疏散是谁也不可否认的。有个企业的副总说华为也装了这个,并不能证明就一定是正确的。

2.法规的依据,谭版已经引用了。

3,作为咨询师,如果工厂能提供针对或包括三辊闸的消防验收报告,我们也是认可的。但多数情况是,企业先进行消防验收,然后才安装三辊闸的。

4,现实中的案例:很多商场的出口以前都是安装了三辊闸的,但后来消防检查,都被要求折掉了。

10#
发表于 2010-7-21 09:39:47 | 只看该作者

“有个企业的副总说华为也装了这个,并不能证明就一定是正确的。”

——支持!华为它再怎么高科技,装了这个三辊闸也是不符合消防安全要求的;富士康再怎么大手笔,其员工一个接一个的跳楼也是社会不能接受的。