一、着战斗服 
1.0
训练目的 
使消防员学会战斗服的着装方法,掌握着装要领
2.0
场地器材 
2.1
场地:见着战斗服示意图 
2.2
器材:战斗服,战斗鞋,安全带.头盔整齐放置(按着装器材准备放置). 
3.0
操作程序 
3.1
消防队在集合线处,站成一列横队 
3.2
听到第一名,出列口令后,消防队员跑步到起点线后,立正站好
3.3
听到准备器材口令后,消防员检查器材,然后回原位站好
3.4
听到着战斗服____准备口令后,消防员做好准备
3.5
听到开始信号后,消防员迅速向前,脱下解放鞋,穿好消防鞋,下装,粘合下装尼龙搭扣,系好腰带,戴好盔帽,帽带拉至下颚;穿好上装,粘合上装尼龙搭扣,扎牢安全带,立正喊 
3.6
听到卸装口令后,按着装相反顺序脱下服装,叠好放回原处,在起点线处,立正站好。 
3.7
听到入列口令后,跑步回到原位站好。 
4.0
称赞要求 
4.1
着装前,身着作训服,穿解放鞋,不戴帽子。 
4.2
上下装尼龙搭扣必须粘合,对齐。 
4.3
腰带系紧,双脚踏到鞋底。 
4.4
安全带切实扎牢,带尾拉平,衣领平整,前后衣襟在安全带下面。 
4.5
盔帽戴正,帽带贴于下鄂。 
5.0
计时/检查 
5.1
计时从发出开始信号到消防员操作完毕喊为止。 
5.2
检查中有下列情况之一者,不计取成绩: 
5.2.1
安全带插钎未插入孔眼; 
5.2.2
尼龙搭扣粘合长度不足2/3 
5.3
有下列情况之一者加1秒: 
5.3.1
帽带未贴于下颚。 
5.3.2
衣领不平整; 
5.3.3
前合衣襟未在安全带下面; 
5.3.4
安全带未拉平; 
5.3.5
腰带未系紧; 
5.3.6
只脚未踏到鞋底。

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享淘帖 支持支持
2#
 楼主| 发表于 2009-10-8 22:07:13 | 只看该作者
二、两盘水带连接
1.0
训练目的
使消防员学会两盘水带铺设的方法,掌握铺带和连接接口的要领。
2.0
场地器材
2.1
场地:见两盘水带连接示意图。
2.2
器材:水带、水枪、分水器。
3.0
操作程序
3.1
消防队在集合线处,站成一列横队。
3.2
听到第一名,出列口令后,消防员跑步到起点线后,立正站好。
3.3
听到准备器材口令后,消防员检查器材携带水枪,然后回原位站好。
3.4
听到两盘水带连接----预备口令后,消防员做好准备。
3.5
听到开始信号后,消防员迅速向前,手持水带,先甩开第一盘水带,接上分水器接口,在跑动中甩开第二盘水带,连接上水带、水枪接口,冲出终点线,做立射姿势喊
3.6
听到入列口令后,跑步入列,在左侧站好。
4.0
操作要求
4.1
水带、水枪喷嘴、分水器前口与器材线相齐。
4.2
水带长度为20,接口朝前可,垫圈完整。
4.3
第一盘水带应甩到8线。
4.4
必须在铺带线路内完成全部动作。
5.0
计时/检查
5.1
计时从发出开始信号至消防队员跑到终点线为止。
5.2
检查
5.2.1
有下列情况之一者,不计取成绩:
a
)接口脱口、卡口;
b
)未接上水枪冲出终点线;
c
)两盘水带均出线或压线。
5.2.2
有下列情况之一者,增加1秒:
a
)冲出终点线,未做立射姿势喊的。
b
)在甩带时,跑出线外做动作的。
5.2.3
有下列情况之一者,加2秒。
a
)第一盘水带未甩到甩开线;
b
)水带出线、压线,扭圈超过360度;
c
)用脚操作或控作水带的;
d
)分水器接口拖出50cm.
5.2.4
第一盘水带既出线或压线,也未到甩开线的。增加3秒。

三、五盘水带连接
1.0
训练目的
使消防员学会大口径水带的铺设方法,掌握两人铺带和 连接口的要领。
2.0
场地器材
2.1
场地:见五盘水带连接示意图
2.2
器材:水带五盘:80mm口径的双卷衬里)(或麻质)水带,垫圈完好。每盘长20,分水器2支、水枪1支。
3.0
操作程序
3.1
消防队在集合线处,站成一列横队。
3.2
听到前两名,出列口令后,跑步到起点线后,立正站好,并举手示意喊
3.3
听到开始信号后:
3.3.1
第一名消防员提两盘水带,带到58处,甩开一盘水带,放下一个接口,再甩开另一盘水带,连接好水带接口,跑到终点线,将最后一个接口连接在分水器上操作完毕在原位立正喊
3.3.2
第二名消防队员先甩开第一盘水带,将第一个接口连接在分水器上,另一个接口与第二盘水带连接,然后提两盘水带,在跑动中甩开第二盘和第三盘水带,连接好第二、三盘水带接口,并将最后一个接口与第一名消防员放下的水带接口连接上,操作完毕在原地立正喊
3.4
听到收带口令后,两名消防员收起器材(左侧三名出列协助),放回原位,在起点线处,立正站好。
3.5
听到入列口令后,跑步入列,在左侧站好。
4.0
操作要求
4.1
水带不应出线、压线和扭圈360度。
4.2
第一盘水带应甩到甩开线。
4.3
水带接口不脱口、卡口。
4.4
分水器接口不应拖出50cm
5.0
计时/检查
5.1
计时从发出开始信号到最后一名战斗员操作完毕喊为止。
5.2
检查要求同两盘 水带连接项目相同。

3#
 楼主| 发表于 2009-10-8 22:09:05 | 只看该作者
四、沿两节拉梯铺设水带
1.0
训练目的
使消防员学会沿两节拉梯铺设水带方法,提高楼层铺设水带的技能。
2.0
场地器材
2.1
场地见沿二节拉梯铺设水带示意图。
2.2
器材:水枪、水带拉钩、分水器各一、立放一盘65mm口径的衬里(或麻质)双卷水带。两个接口相距约10厘米,垫圈完好整。
3.0
操作程序
3.1
消防员在集合线处,站成一列横队。
3.2
当听到第一名,出列口令后,消防员跑步到起点线后,准备器材,携带带水枪、立正示意举手喊
3.3
当听到沿二节拉梯铺设水带---预备口令后,消防员作好准备。
3.4
听到开始信号后,消防员讯速向前,携带水带挂钩,甩开水带,连接上分水器和水枪接口跑向拉梯,背上水枪、水带,攀登梯子,进入二屋,提拉机动水带,吊好水带,挂钩挂在梯凳上,面向外。立正喊
3.5
听到收带口令后,收起器材,放回原位,在起点线处,立正站好。
3.6
听到入列口令后,跑步入列,在左侧站好。
4.0
操作要求
4.1
操作前,由一名消防员扶梯。
4.2
接口不得脱口、卡口。
4.3
水带挂钩必须挂牢。
4.4
分水器接口不应拖出50厘米
4.5
楼层内机动水带不应少于5
5.0
计时/检查
5.1
计时从 发出开始信号到最后一名战斗员操作完毕喊为止。
5.2
检查
5.2.1
有下列情况之一者,不计取成绩:
a
)接口、拖口、卡口;
b
)在攀梯时水枪、水带掉落地面;
c
)水带挂钩来拉牢。
5.2.2
有下列情况之一者,加1--2秒。
a
)分水器接口拖出50厘米2秒;
b
)楼层内机动水带每少11秒。

4#
 楼主| 发表于 2009-10-8 22:09:32 | 只看该作者
五、沿楼层铺设水带
1.0
训练目的
使消防员学会从上向下垂直铺设水带的方法,提高楼层铺设水带的技能。
2.0
场地:见沿楼层铺设水带示意图。
2.2
器材:放置水枪、水带挂钩各一、立放一盘6mm口径的衬里(或麻质)双卷水带 。水带挂钩,水带接口与器材线相齐。两接口相距约5厘米,垫圈完整。
3.0
操作程序
3.1
战斗员在集合线处,站成一列横队。
3.2
当听到第一名,出列口令后,消防员跑步到起点线准备器材,携带水枪,然后站回起点线立正举手示意喊
3.3
听到沿楼层铺设水带---预备口令后,消防员做好准备。
3.4
听到开始信号后,消防员迅速向前携带水枪,水带挂钩,跑步进入 楼层,沿楼梯登上第四层,从窗口将水带沿塔壁盘直放下,两手交替将一端接口放到地面,另一接口接上水枪,吊好水带,将水带挂钩在窗沿或其他固定物上。面向外做立射姿势喊
3.5
听到收带口令后,收起器材,放回原位,在起点线处立正站好。
3.6
听到入列口令后,跑步入列,在左侧站好。
4.0
操作要求
4.1
水枪接口不得脱口、卡口。
4.2
水带挂钩必须挂牢。
4.3
水带必须紧贴墙壁下放,接口不得猛烈撞击墙壁或地面。
4.4
楼蹭内机动水带不应少于5
5.0
计时/检查
5.1
计时从发出开始信号到操作完毕喊为止。
5.2
检查
5.2.1
有下列情况之一者上,不计取成绩:
a
)水枪接口脱口、卡口;
b
)水带脱手掉到地面;
c
)水带挂钩未挂牢;
d
)未两手交替将水带一端接口放下。
5.2.2
有下列情况之一者,加1秒:
a
)楼层内机动水带不少于1
b
)水带接口未接触地面。

5#
 楼主| 发表于 2009-10-8 22:09:49 | 只看该作者
六、使用泡沫灭火器
1.0
训练目的
使消防员学会手提式泡沫灭火器的使用方法。
2.0
场地器材
2.1
场地 :见使用泡沫灭火器示意图
2.2
器材:一只10手提式泡沫灭火器(内装沙粒,总重量为15)。
3.0
操作程序
3.1
消防员在集合线处,站成一列横队。
3.2
当听到第一名,出列口令后,跑步到起点线后,立正举手示意喊
3.3
听到使用灭火器---预备口令后,消防员做好准备。
3.4
听到开始信号后,消防员迅速向前携带灭火器,跑道灭火器倒置线后轻轻抖动,跑到喷射线时,做好喷射姿势,并保持此姿势冲出终点线。
3.5
听到收器材口令后,将灭火器送回原位,在起点线处,立正站好。
3.6
听到入列口令后,跑步入列,在左侧站好。
4.0
操作要求
4.1
操作时,灭火器不得触地,倾斜角度不得过大,必须到达喷射线后,才能倒置灭火器。
4.2
喷射时,灭火器底部不得正对人体,要姿势正确,喷嘴朝前。
5.0
计时/检查
5.1
计时从发出开始信号到消防员到达终点线为止。
5.2
检查
5.2.1
有下列情况之一者,不计取成绩:
a
)操作中,灭火器脱手触地;
b
)喷射时,灭火器底部正对人体。
5.2.2
有下列情况之一者,加1秒:
a
)操作时灭火器触地;
b
)提前倒置灭火器;
c
)到达喷射线时,未做好喷射姿势或未保持喷射姿势冲出终点线。
6#
 楼主| 发表于 2009-10-8 22:10:09 | 只看该作者
七、使用干粉灭火器
1.0
训练目的
使消防员学会干粉灭火器的使用方法及动作要领。
2.0
场地器材
2.1
场地:见使用干粉灭火器场地设置示意图
2.2
器材:在器材线上立放一只5kg手提式干粉灭火器(内装砂粒,总重量为9kg)。
3.0
操作程序
3.1
消防员在集合线处,战立成一列横队。
3.2
当听到第一名,出列口令后,跑步到起点后,立正举手示意喊
3.3
听到使用干粉灭火器---预备口令后,消防员做好准备。
3.4
听到开始信号后,消防员迅速向前携带灭火器,在跑动中拔出保险销和保险档块,将灭火器上下颠倒3次,达到喷射线时,一手提喷射软管,一手压下压把,做好喷射姿势,并保持次姿势冲出终点线。
3.5
听到收器材口令后,将灭火器送回原位,在起点线处,立正站好。
3.6
听到入列口令后,跑步入列,在左侧站好。
4.0
操作要求
4.1
操作时,灭火器不得触地,上下颠倒灭火器的次数不少于3次,角度不得少于90度。
4.2
喷射时,灭火器底部不得正对人体,要姿势正确,喷嘴朝前。
5.0
计时/检查
5.1
计时从发出开始信号到消防员到达终点线为止。
5.2
检查
5.2.1
有下列情况之一者,不计取成绩:
a)
未拔出保险销(或保险档块);
b
)未上下颠倒灭火器。
c
)操作中,灭火器脱手着地;
5.2.2
有下列情况之一者,加1秒:
a
)操作时灭火器触地;
b
)上下颠倒灭火器的次数至少一次;
c
)达到喷射线时,未做好喷射姿势或未保持喷射姿势冲出终点线。
7#
 楼主| 发表于 2009-10-8 22:10:32 | 只看该作者
八、滑绳自救
1.0
训练目的
使消防员会使用安全绳从楼层自救和救人的技能.
2.0
场地器材
在训练楼第四层拴好一条安全绳,从窗口垂下,塔前地面上放置一张垫子.
3.0
操作程序
3.1
消防员在楼层地面或第四层站成一列横队.
3.2
听到第一名,出列口令后,消防员出列.
3.3
听到准备器材口令后,消防员将安全钩上由里向外绕上两圈(即钩背上绕一圈).置于背后,戴上手 ,骑坐在窗台上.
3.4
听到滑绳自救___预备口令后,消防员做好准备.
3.5
听到开始信号后:
3.5.1
消防员双手握绳,,上体外倾,左臂伸直,右臂弯曲,左腿移出窗外,双脚蹬住塔壁,双腿弯曲,借蹬力册册时,双臂伸直成抛物线滑下;
3.5.2
接近地面时,右臂向 前弯曲勒绳,双腿 微曲,脚尖先着地,两脚 蹬地后,立正 喊好.
4.0
操作前和间歇时,安全绳和安全带必须有3人吊拉检查,无断痕方准使用.
4.2
安全钩上的绳套经班组长检查合格后消防员方可下滑.
4.3
下滑时,可有一次双脚蹬塔壁册动作.
5.0
成绩评定/检查
5.1
安全钩缠绕正确,并按动作要领平稳地落地面为合格.
5.2
检查中有下列情况之一者,为不及格:
a)
安全钩缠绕错误;
b
)双脚以外身体其他部位触撞塔壁;
c
)落地时跌倒;
d
*自身体重落。

8#
 楼主| 发表于 2009-10-8 22:10:48 | 只看该作者

九、百米1211”灭火
1.0
训练目的
掌握1211”的灭火方法。
2.0
场地器材
2.1
场地:见百米1211”场地示意图
百米1211”灭火场地器材示意图
2.2
器材:在50处器材线上立放一支1kg1211”灭火器,距起点线75处标出喷射线,在80处器材线放置一个容量15kg的液化石油气瓶。
3.0
操作程序
3.1
被召集的消防员跑步到起点线,立正站好,举手示意喊
3.2
听到百米1211—预备口令后,消防员做好准备。
3.3
听到开始信号后,消防员迅速向前,提起灭火器,拔出安全销,开启灭火器,将液化气瓶火焰扑灭,关闭石油气阀门,携带灭火器冲出终点线喊
4.0
操作要求
4.1
准备器材时,安全销保持原封不动,不得拔掉。
4.2
消防员必须跑到喷射线放可开启灭火器。
4.3
消防员先扑灭火焰,然后再关闭阀门,并且将阀门关闭紧密。
5.0
成绩评定/检查
5.1
计时从发出开始信号到消防员冲出终点线喊
5.2
检查
5.2.1
有下列情况之一者,不计取成绩:
a
)操作中灭火器脱落地面,未重新拾起操作的;
b
)先关闭阀门,后灭火的;
c
)未携带灭火器冲出终点线的;
d
)灭火器后阀门关闭不紧的;
5.2.2
消防员未到喷射线开启灭火器的,增加1秒。

9#
发表于 2009-10-9 10:36:43 | 只看该作者
我们是要求保安每周都要进行消防训练的。在街区每年进行的消防大比武中,可以看出有些企业的消防员平时训练都特别出色。
10#
发表于 2010-3-15 17:23:51 | 只看该作者
很不错的资料,谢谢分享!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|企业社会责任论坛 ( 粤ICP备07511431  

GMT+8, 2024-11-23 13:45 , Processed in 0.281883 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表