设为首页收藏本站

企业社会责任论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 2805|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

沙井一模具厂大火 21人伤数千人疏散

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2010-1-17 11:03:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

马上注册,结交更多社会责任专业人士,享用更多功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

摘要:昨日下午3时许,沙井街道新至升塑胶模具公司5厂区突发大火,当时有483名工人在车间上班,其中5名技术人员被大火围困半小时。此次火灾过火面积在2000平方米左右,共造成21名工人不同程度受伤,其中大部分被浓烟熏到。大火于昨晚7时彻底扑灭。据了解,发生火灾的车间在上个月的消防检查中被认定不合格,被消防部门责令整改,但新至升公司还没进行整改即发生大火。

    消防员架云梯救火。 本报记者 徐文阁 摄

    名叫戴西晨的24岁工人为2度烧伤。本报记者 徐文阁 摄

昨日下午3时许,沙井街道新至升塑胶模具公司5厂区突发大火,当时有483名工人在车间上班,其中5名技术人员被大火围困半小时。此次火灾过火面积在2000平方米左右,共造成21名工人不同程度受伤,其中大部分被浓烟熏到。大火于昨晚7时彻底扑灭。据了解,发生火灾的车间在上个月的消防检查中被认定不合格,被消防部门责令整改,但新至升公司还没进行整改即发生大火。

据在场灭火的消防官兵称,宝安区消防大队及宝安辖区的沙井、松岗等10个消防中队投入了灭火,一共出动了50余辆消防车以及300多名消防官兵。4辆救护车在现场待命。有目击起火经过的伤者称,起火原因是涂装车间的超声波洗渍具突然短路,将地上没有擦干的去渍水(易燃品)点燃,再蔓延至整个涂装车间和仓库。

事发时400多工人在上班

新至升公司位于沙井街道办万丰社区98工业区,它一共有4000余名员工,6个厂区,起火的是公司的5厂,在一栋占地1200多平方米的4层大楼里。由于着火的是塑料车间和仓库,里面堆放的是易燃的塑料制品和原料,火势异常猛烈。大火直冲屋顶,迅速蔓延,很快整栋大楼变成火海。

昨日下午5时许,记者在距离火灾现场足有8公里距离时,就能看到天空浓烟滚滚,绵延至少10多公里,高达千米。昨日下午5时30分,记者赶到万丰社区,交警距离事发现场1公里处即拉了封锁线,只有消防车和警车才能放行。

起火厂房旁边有几个电子厂和塑料厂,由于火势强烈,他们都被迫停车,将工厂的储备用水支援灭火。由于烟雾含有不少有毒气体,工业区的数千名工人都被疏散。新至升管理部负责人称,大火发生时,一共有483名工人在车间上班。公司将这些工人全部留置在工厂宿舍,不准他们进去,以方便查点人数。

昨日下午5时10分左右,工厂负责人与街道办工作人员在紧急清点人数,据管理部负责人詹小姐介绍,起火工厂是公司的第五厂,当时工厂里有483名员工在上班,一共有21名工人受伤送医院治疗,还有一名叫莫美儿的女工不在。虽然工厂的考勤记录显示其当天下午没有来上班,但是电话一直联系不上。沙井街道办相关人员又接到工人汇报,称有一名女工在楼梯口逃跑时熏倒,出来后没有发现她,可能被困在里面。情况危急,消防队员打算进入里面寻找,新至升也紧急加派人手寻找这名失踪工人。经过一个小时努力,最后找到该名女工丈夫,确认莫美儿在下午5时还回过家,大家这才放下心,确认没有人员死亡。

救火时灭火器都爆炸了

新至升公司车队司机李师傅介绍,昨日下午2时40分左右,他正在4、5区厂方楼下卸货,突然看见3楼着火,当时明火不算很大,但浓烟滚滚,担心楼下的4部车被烧着,他赶紧将车一一开到外面。等他忙完这些,就立即拨打119报警,时间是下午2时58分。这时,公司将工业区的四五十名保安全部调集过来,有的拿着灭火器,有的拿着消防水管往3楼冲上去。但火越烧越大,根本无法扑灭。他们最后只能撤离,并且组织工人往楼下疏散。在救火过程中,有上十名工人和保安被熏倒,被救护车紧急送往万丰医院和沙井人民医院抢救。李师傅称,大火发生半个小时以后,他们才发现4楼还有5名工人被困。

涂装部经理洪先生介绍,起火的时候他正在4楼的监控室,从监控录像里发现三楼的涂装车间起火,第一时间赶下去救火。救火的时候连灭火器都爆炸了,烧伤了一位同事,起火的地方有清洗液,烧起来的时候产生了很大浓烟,看不清楚情况,而且吸了烟后很不舒服,考虑到工厂内众多工人的安全,他马上组织人员疏散车间的员工,当时光三楼的涂装车间就有60多名工人。

管理部负责人詹小姐介绍,工厂每层厂房面积有1200平方米,3、4层加起来就有2400平方米,除掉后面有小部分没有烧到,过火面积估计有2000平方米左右。而位于三楼的两条涂装生产线也非常昂贵,每条生产线价值在1000万元以上,除此之外还有其它一些设备,所以损失也很大,具体要看烧坏程度才能确定,损失估计在数千万元以上。

分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享淘帖 支持支持
2#
 楼主| 发表于 2010-1-17 11:04:00 | 只看该作者

凶险现场

1

机器短路起火,碰上地板残留去污水火上浇油

在万丰医院,记者找到了最先发现火灾的戴西晨。戴西晨今年24岁,其头部和脸部被2级烧伤。据其介绍,最先着火的3楼是涂装车间和半成品仓库,涂装车间有数条生产线,他是物料员。昨日下午2时40分左右,在涂装车间,他们将所有的工具做好了,主要是任天堂游戏机的外壳和塑料板,由于喷涂过后,需要用超声波洗渍具把油漆脱掉,这个机器在运作的过程中突然短路,机器燃烧起来。当时火不大,但由于车间地板上有塑胶产品的去污水,工人在拖地的时候没有拖干净。这种去渍水属透明液体,有快速的挥发性,易燃,机器上的火苗迅速将它们引燃。戴西晨马上跟另外一个工友去找灭火器灭火,但浓烟滚滚,根本无法将火扑灭,相反大火还将车间的塑料制品、原料以及仓库里的半成品引燃。

“我的脸上感到火辣辣地疼,整个人头重脚轻!”戴西晨说,后来赶到的几十名同事看见他烧伤,赶紧将他带离现场,他被紧急送往万丰医院抢救。医生称其伤情较重,被评为2度烧伤,需要立即转往宝安区人民医院抢救。

2

5工人被困4楼,20分钟后被消防员救出

在场灭火的几名消防官兵告诉记者,昨日下午3点10分左右,沙井消防中队的几台消防车就赶往现场救火。但大楼火势猛烈,虽然有上十台消防车同时灭火,但还是无法将大火压制住,其后,宝安区消防大队,以及宝安辖区的松岗消防中队、西乡消防中队等10个中队的50余辆消防车投入灭火,一共出动了300余消防官兵。

沙井消防中队到达塑料厂门口,其时大火处于猛烈燃烧阶段,冲天的大火腾起近20米的火浪,厂区上空已被冲天的大火烤得一片火红,一阵阵热浪扑面而来,空气中弥漫着焦糊的味道,距离火场100米左右,都能感到大火的炙烤。消防官兵很快发现着火点在3楼,正快速向4楼蔓延,而有5名工人戴着口罩趴在窗户底下。消防官兵紧急出动消防云梯,将这5名工人分两批救出来。

其中一名被困的员工告诉记者,4楼是质检和成品车间,他们5人属于技术组人员。发生大火以后,他们没有得到通知撤离,等他从窗户外面发现有浓烟冒出来时,还以为是4楼的电线短路。仔细检查后发现是4楼发生大火,他们马上往楼下撤离,但此时已晚,4楼通往3楼的消防通道全部被浓烟封闭,他们根本无法逃离。情急之下,他们将4楼的电源关闭,并戴上防护服和口罩。由于火越烧越大,他们只好在窗户外面呼救。工厂保安拿着水管往他们身上喷水,他们赶紧将衣服打湿,捂住鼻子。20分钟后,消防官兵过来,用云梯将他们救下来。但吸了不少浓烟,他们被熏倒,被救护车送往万丰医院住院治疗。

事故探因

工厂消防设施多处不合格?

“来了半个小时后还不喷水救火,听说是消防车里没有水!”管理部司机李师傅介绍,他起火后打了多个报警电话,最先来了两台消防车,但一直不喷水,工厂保安几十名保安用湿毛巾捂着鼻子冲上去救人,把三、四楼的窗户玻璃都打烂了,让浓烟出来。为何消防车不喷水?之后李师傅询问消防员,得知工厂水压不够,没有水可用。

昨日在现场,消防队员告诉记者,新至升公司的水压不够,消防设施不过关,他们只能从距离比较远的其它工厂接储备水。不少消防车赶过来,只能去比较远的地方接水,为灭火工作带来不少困扰。但随后火越烧越大,消防车喷水根本不管用,大火从三楼蔓延到四楼,浓烟滚滚。

管理部负责人詹小姐回忆,去年12月13日,消防部门派人到工厂检查,当时发现三楼的涂装车间的消防设备有两处不过关,一个是装在天花顶上洒水喷头不够,另一个是消防通道的安全门,由于阀门皮塞问题,在出现紧急情况下无法自动打开;并在当月的20日左右向工厂下达了整改通知书,工厂也很重视,已经邀请了两家专业消防公司进行评估和报价,马上就要确定下来,没想到还没整改,就发生了火灾。

政府通报

沙井街道办通报称,昨日下午3时06分许,沙井街道新至升塑胶模具公司发生一起火灾,过火面积约350平方米。事故未造成人员死亡,有6人因吸入浓烟感觉身体不适入院观察,均没有生命危险。该工厂为台资企业,主要生产塑胶手机外壳。火灾原因调查和有关善后工作正在进行中。

本版统筹:本报记者 成希 本版采写:本报记者 成希 陈思福

3#
发表于 2010-1-17 13:02:17 | 只看该作者

幸好只伤无亡。

消防设备不合格,厂方和职能部门都要检讨下。

4#
发表于 2010-1-18 15:00:39 | 只看该作者
好险啊,水火无情啊
5#
发表于 2010-1-19 17:21:28 | 只看该作者

“曲突徙薪”——事故预防的成本远远低于事故的损失与事故处理的成本。

每一起事故都给我们深刻的教训!企业的安全管理人员、生产管理人员不可不“听”一堑,长一智。

6#
发表于 2010-1-19 17:27:05 | 只看该作者
最起码,消防器材要合格,消防演习必须做。特别是企业的安全主任,这一点一定要抓好。否则,一旦出事,就会很麻烦。
7#
发表于 2010-1-19 20:38:22 | 只看该作者

我见过消防演习都想做假的工厂,后来苦口婆心,才算真的做了.不过还好,现在他们自那次真正做过后,以后也都真的做消防演习了.

8#
发表于 2010-1-20 13:18:18 | 只看该作者
很可怕的事故,更可怕的是工厂管理人员对安全管理的漠然!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|企业社会责任论坛 ( 粤ICP备07511431  

GMT+8, 2024-11-23 06:35 , Processed in 0.163760 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表