马上注册,结交更多社会责任专业人士,享用更多功能。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
建筑灭火器配置计算实例 一、厂房灭火器设计计算 该厂房建筑面积为450m2 ,为严重危险等级,C类气体火灾, 则 Q= K×(S/U) 由于该建筑已经设置了室内消火栓系统,所以K取0.9, Q=0.9×(450/0.5)=810 根据《建筑灭火器配置设计规范GB50140-2005》,严重危险等级,C类气体火灾单具灭火器最小配备级别为89B,则需要的灭火器数量为: N=810/89=9.10个 故,取设计灭火器数量为10个。 在布置消火栓时,每个设置点设置2具灭火器,5个设置点,每个设置点的灭火级别为: QC=Q/N=810/5=162B 所以选用MF/ABC5型磷酸铵盐灭火器,共10具,每个设置点设置2具,设置点间距不大于18m。 二、辅跨灭火器设计计算 1、辅跨一层在高低压配电室内设置灭火器。 该高低压配电室面积为162 m2,为中危险等级,E类火灾, 则 Q= K×(S/U) 由于辅跨为设置室内消火栓系统和灭火系统,所以K取1.0, Q=1.0×(162/1)=162 根据《建筑灭火器配置设计规范GB50140-2005》,中危险等级,E类火灾单具灭火器最小配备级别为55B,则需要的灭火器数量为: N=162/55=2.95个 故,取设计灭火器数量为3个,该3具灭火器设置在一个设置点,该设置点的灭火级别为: QC=Q/N=162/1=162B 所以选用3具MF/ABC5型磷酸铵盐灭火器。 2、辅跨二层在走廊内设置灭火器。 辅跨二层的面积为324 m2,为中危险等级,E类火灾, 则 Q= K×(S/U) 由于辅跨为设置室内消火栓系统和灭火系统,所以K取1.0, Q=1.0×(324/1)=324 根据《建筑灭火器配置设计规范GB50140-2005》,中危险等级,E类火灾单具灭火器最小配备级别为55B,则需要的灭火器数量为: N=324/55=5.89个 故,取设计灭火器数量为6个。 在布置消火栓时,每个设置点设置2具灭火器,3个设置点,每个设置点的灭火级别为: QC=Q/N=324/3=106B 所以选用MF/ABC5型磷酸铵盐灭火器,共6具,每个设置点设置2具,设置点间距不大于18m。、 以下为朋友给我推荐的快速计算表,只要输入建筑物的面积即可知道应该配置的灭火器数量。 |