三、 HSE管理内容 fficeffice" /> 5.1工作场所的健康与安全 ffice:smarttags" />5.1.1建筑安全 5.1.1.1所有新建、改建、扩建项目的实施必须经过合法审批程序审核。 5.1.1.2多层建筑应确认楼层承重力并公示,上层负荷不得超出楼层承重。地面应防滑、无坑或在洞、坑、低矮障碍物旁围栏予以保护。 5.1.1.3在楼层内有500-1000人工作的,必须有2个以上安全出口;1000人以上的,需3个以上逃生出口。每个出口的宽度不应小于1.5米。所有逃生出口门向外开放,不能上锁。任何位置距离出口不能大于60米。 5.1.1.4楼梯间不能用作储存室或杂物室等形式的仓储,更不得存放易燃易爆品。 5.1.1.5每级阶梯高度低于0.19米,在高于1米或4个阶梯处,必须有扶手或栏杆等防摔落措施。阶梯的宽度应视工作间的人数而定,但单个楼梯的宽度最小不能低于1.5米。 5.1.1.6窗台高度不低于1米。楼层内净高度不能低于2米。 5.1.1.7通往顶层天台的出口应有门,但在紧急逃生使用时能够从里开启。此通道不能堆放杂物,更不能堵塞。 5.1.1.8工作场所内的消防通道大于1.1米,主消防通道2米。工作台之间的间隔可容人接受。 5.1.1.9电梯(升降机)经过合法部门的检验,明确载重、搭乘人数(货物)、有连锁装置、紧急使用的告示并有说明载货还是载客。 5.1.2消防系统及应急体系 5.1.2.1 单层建筑面积超过1000m2必须安装自动喷淋灭火系统, 5.1.2.2在易燃易爆品仓、成品仓、布料仓需安装防爆装置、自动喷淋灭火器。 5.1.2.3车间和办公室及仓库需安装烟感探测器,安装范围约100~150 m2配置一个烟感器。 5.1.2.4整个厂区范围内需安装足够的自动报警器和手动报警器及其配套的警钟,并有主控制房内可区分的报警显示系统。 5.1.2.5 整个厂区内应配备足够的6公斤和30公斤装ABC干粉灭火器,车间内任何位车间内任何位置距离最近的灭火器不超过22.5米。 5.1.2.6整个厂区应有足够的消防栓,每个消防栓可控制火情的距离为30米。 5.1.2.7公司应具有反映迅速的《消防应急预案》、《应急响应程序》,并每半年对员工进行“消防疏散演习”、“消防演习”以及灭火器的使用,火灾逃生技能等的培训,保存相关培训记录。 5.1.2.8公司具有明确的义务消防员责任书、责任人,指引员工逃生、检查消防器材的有效性。 5.1.3急救设施 5.1.3.1在员工人数超过1000人的公司,应配备有一个急救房和一名专职的护士(具有国家承认的护士执照)。每1000人提供1张急救床。 5.1.3.2每100名雇员委任一名急救人员,此急救人员(兼职)必须经过红十字会的培训,获得红十字会的急救员证书。 5.1.3.3每100名雇员配置一个急救箱,急救箱内需有足够且在有效期内的药品。提供药品清单和换药记录。受伤雇员可以在2分钟内取得药品。 5.1.3.4公司为雇员提供急救指南,联系合作医院,医院距离工厂不超过15分钟车程。 5.1.4工作场所化学品管理 5.1.4.1工作场所化学品的存有量不得超过当天使用量,多于化学品需在化学品仓贮存。 5.1.4.2在使用化学品的范围内,不得饮食或提供饮食。 5.1.4.3应当向雇员提供恰当的个人保护设备(PPE)。在使用化学品范围30米内,提供急救的洗眼设施,水质干净。 5.1.4.4化学品 5.1.5安全目视系统管理 (visual aim 标志) 5.1.6设备设施及工作场所电力安全 (electric safety电力安全) 5.1.7公共设施、宿舍及饭堂管理 (health and environment卫生与环境) 5.2环境保护的要求 5.2.1提高环保水平, 5.2.2遵循可持续发展的原则,善用天然资源,采用一些较环保的生产技术和防止污染的措施。 5.2.3根据可持续发展的原则来设计与开发产品、物料及生产技术 5.1.7废水废气废物管理 (waste – recycle & pre-treatment浪费-循环使用)
|