真是百家争鸣,英雄所见不同啊!
消防安全要求的疏散出口门应该是不需要任何控制技术(包括电动、手动开关),人人都可随时畅通开放的。所以,三辊闸无论其设计多么科学智能化都是不提倡的。
使用道具 举报
支持!
除非这个三辊闸设计的遇人即落杆,但如此三辊闸也失去了它安装的意义。
大家都知道,东部华侨城“太空迷航”的设计也算是蛮智能化的,游客一坐上去就自动落锁安全罩。
但是,当时发生碰撞爆炸并断电后,安全罩却不能人为打开,从而大大限制了受困者逃生自救。
我认为工厂安装这个三辊闸纯粹是瞎搞,进入要控制吗?出来要控制吗?提高劳动效率吗?
都不是吧?
看来这个问题讨论的很热烈。
7.4.12 建筑中的疏散用门应符合下列规定:
1 民用建筑和厂房的疏散用门应向疏散方向开启。除甲、乙类生产房间外,人数不超过 60 人的房间且每樘门的平均疏散人数不超过 30 人时,其门的开启方向不限;
2 民用建筑及厂房的疏散用门应采用平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门;
3 仓库的疏散用门应为向疏散方向开启的平开门,首层靠墙的外侧可设推拉门或卷帘门,但甲、乙类仓库不应采用推拉门或卷帘门;
4 人员密集场所平时需要控制人员随意出入的疏散用门,或设有门禁系统的居住建筑外门,应保证火灾时不需使用钥匙等任何工具即能从内部易于打开,并应在显著位置设置标识和使用提示。
谭版的这个见解颇有道理。