设为首页收藏本站

企业社会责任论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

楼主: linhougui
打印 上一主题 下一主题

社会责任EHS辅导方面的三大工具

[复制链接]
41#
发表于 2011-11-22 13:50:15 | 只看该作者

至于楼顶天台作为疏散出口的法律,这方面并不明确,上楼引用的也只六层以上的建筑。

但是,正常工作中,却有这样的案例。

其一是,天台不作疏散出口,在CSR审核中被开具不符项。

其二是,如果锁了天台,只要有人投诉,消防部门就会责令整改。

42#
发表于 2011-11-22 21:07:10 | 只看该作者

楼顶天台出口,有时候是逃生的唯一出路!

2010年11月5日吉林商业大厦火灾(造成19人死亡),有80多名群众就是借着楼顶生命通道得以生还......

下图为当时救援的场景——

[upload=jpg]forum/2011-11/132196709919574.jpg[/upload]
[upload=jpg]forum/2011-11/1321967138723132.jpg[/upload]
43#
发表于 2011-11-22 23:27:56 | 只看该作者

所以,楼顶天台很重要。

但是,却很难找到明确的法律支持。

44#
发表于 2011-11-23 07:36:53 | 只看该作者

我个人不要往高处疏散,那是浓烟疏散的路,另外也会给救援带来困难,有些地区连云梯都没有。特别是最近那些大厦火灾的,根本救不了在天台的人。

45#
发表于 2011-11-23 08:59:53 | 只看该作者

个人觉得:天台楼梯还是有必要的,当上面的楼层无法往地面逃生的时候,楼台是最好的逃生地。

当然往楼台逃生还要加上快速营救的消防队才行啦。只是站在工厂的角度,工厂能做的就是尽量增加逃生方式和区域了。

46#
发表于 2011-11-23 09:37:55 | 只看该作者

关键滴问题是,天台开放了,害怕有人跳楼,你说咋办好捏?

47#
发表于 2011-11-23 09:42:24 | 只看该作者

如果楼着火,也只能往天台疏散了。

另:前些天我们公司因未开放天台,被消防部门责令整改过,但没罚款。

48#
发表于 2011-11-23 20:05:52 | 只看该作者
QUOTE:
以下是引用Johnz在2011-11-23 07:36:53的发言:

我个人不要往高处疏散,那是浓烟疏散的路,另外也会给救援带来困难,有些地区连云梯都没有。特别是最近那些大厦火灾的,根本救不了在天台的人。

起火时能往下跑,当然是逃生的首选通道。

但是,如果是楼下起火而且楼道已经被浓烟笼罩,你就没法往下跑了——既睁不开眼睛又不能呼吸,往楼顶跑,也许还有一线生机......

49#
发表于 2011-11-23 20:10:49 | 只看该作者
QUOTE:
以下是引用边城一刀在2011-11-23 09:37:55的发言:

关键滴问题是,天台开放了,害怕有人跳楼,你说咋办好捏?

开放天台,当然不是给人跳楼用的。

不过,人要是下决心寻死,跳楼还是很痛苦的!还不如打开音乐,紧闭门窗,开热水器泡澡,死于安乐,哈哈。

50#
发表于 2011-11-23 20:31:04 | 只看该作者

需要强调的是,逃往楼顶天台,主要目的是为了赢得宝贵的营救时间:

1.楼顶露天空荡敞开,人在短时间内被焚烧或窒息的概率要比楼下小得多;

2.多数火灾中,消防员无法及时进入火情中心腹地救人(自身难保),但是可以从四周有效控制火势进而逐步扑灭,只要压制住了火势,就可以大大提高天台被困人员的生还希望。