设为首页收藏本站

企业社会责任论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问微社区

查看: 3783|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

40人的二楼,需要两个疏散楼梯吗?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-9-26 20:29:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

马上注册,结交更多社会责任专业人士,享用更多功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
如题,有点蒙了。该工厂只有两层,其中二楼只有40人,目前只有一个疏散楼梯,不知道是否可以?找法规找了半天,没找着。
分享到:  QQ好友和群QQ好友和群 QQ空间QQ空间 腾讯微博腾讯微博 腾讯朋友腾讯朋友 微信微信
收藏收藏 分享淘帖 支持支持
2#
发表于 2013-9-27 09:31:25 | 只看该作者

不仅要看工作人数,还要看面积和疏散间距等因素。

这种情况,初步估计是需要再加紧急疏散楼梯的。

法规:建筑设计防火规范。

3#
 楼主| 发表于 2013-9-28 14:14:10 | 只看该作者

建筑设计防火规范中提到,

3.7.2厂房的每个防火分区、一个防火分区内的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2 个;当符合下列条件时,可设置1 个安全出口

3 丙类厂房,每层建筑面积小于等于250m2,且同一时间的生产人数不超过20 人

由于这个是做服装的工厂,属丙类厂房,此层楼的面积有近400m2,按照以上要求,确是需要两个出口了(在这里,安全出口等于疏散楼梯是吗?)

4#
发表于 2013-9-28 16:04:18 | 只看该作者

二层及以上,安全出口是指疏散楼梯了。

5#
发表于 2013-10-8 16:28:12 | 只看该作者

其实,你直接问公证行是按那条标准去判定的。

另外字眼很关键,这是宿舍楼,不属于厂房。所以你找的法律规范还是转回去民用建筑规范或许能得到一个比较满意的答案。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|企业社会责任论坛 ( 粤ICP备07511431  

GMT+8, 2024-11-26 10:06 , Processed in 0.145031 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表